Согласно пояснительной записке предлагается:
- увеличить время подачи ГОТВ с 60 с до 120 с для АПТ с сжатым газом (азотом, аргоном и тп), что позволит существенно уменьшить площадь проема в капитальных строительных конструкциях и уменьшить металлоемкость трубопроводов;
- применить нормативную концентрацию 5,4% об. для ФК-5-1-12 для повышения эффективности и надежности пожаротушения;
- ограничить применение порошкового пожаротушения для защиты складов с ГСМ и т.п.;
- ограничить применение порошкового и аэрозольного пожаротушения для помещений с постоянным пребыванием людей.
Все замечания и предложения еще можно направлять разработчикам свода правил до 24 декабря 2024 г. по адресу [email protected]
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать.