Согласно пояснительной записке предлагается:

- увеличить время подачи ГОТВ с 60 с до 120 с для АПТ с сжатым газом (азотом, аргоном и тп), что позволит существенно уменьшить площадь проема в капитальных строительных конструкциях и уменьшить металлоемкость трубопроводов;

- применить нормативную концентрацию 5,4% об. для ФК-5-1-12 для повышения эффективности и надежности пожаротушения;

- ограничить применение порошкового пожаротушения для защиты складов с ГСМ и т.п.;

- ограничить применение порошкового и аэрозольного пожаротушения для помещений с постоянным пребыванием людей.

Все замечания и предложения еще можно направлять разработчикам свода правил до 24 декабря 2024 г. по адресу [email protected]